Füllstandssensoren Kabelwege

Hallo, ich habe Widerstands Füllstandssensoren 0-190 Ohm.
Wenn ich diese an ca. 3m Leitungen hänge, bekomme ich anstatt 0-190 OHM, 7,0-7,2 kOHM.
Ich habe versucht einen Sensor am Pekaway an zu lernen, aber der läuft dann nur 0% oder 100%.

Hi Stefan,

auch durch eine 3m Leitung musst du den Widerstand messen können.

Deine Zuleitung ist als Widerstand in Reihe anzusehen. Selbst bei 0,5mm² kommen nur 0,1Ohm dazu.

Prüfe nochmal deine Verkabelung. Ich denke hier passt etwas anderes nicht.

Viele Grüße

Ich verwende CAT 6 Patchkabel.
Bei den Füllstandssensorwn habe ich sogar 2x2 Drähte zum Test verwendet.
Aber ich werde das am besten mit einer neuen, separaten Leitung noch einmal nachstellen und ausmessen.

Moin Stefan
Bei einem Patch Kabel hast du 8 Drähte zur Verfügung. Klingel die Drähte doch mit einem Ohm Meter durch, dann kannst du auch sicher sein das du die richtigen hast.
Das hört sich für mich so an als hätte du Kabel verwechselt, Adern vertauscht kann ich mir bei farbigen Adern nicht vorstellen, der Weiße hat ja auch eine Farbmarkierung

Die Drähte ohne Sensor habe ich gemessen und über 3,5KOhm gemessen, da stimmt schon etwas nicht.
Heute mit 3m Patchkabel und Sensor gemessen, 0-340Ohm.
Zur Not tausche ich die Kabel im WoWa aus.